赋安5058型监控主机显示屏无法开启,同时不断报警无法消声,请教故障原因。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-6-14 09:45:37 | 只看该作者
华为代理商
没有人可以指教吗?顶上去!
3#
发表于 2008-6-14 16:26:51 | 只看该作者
华为代理商
不知道
4#
 楼主| 发表于 2008-6-15 13:06:38 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼上帮顶。
5#
发表于 2008-6-16 09:40:08 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="老黑"]赋安5058型监控主机显示屏无法开启,同时不断报警无法消声,请教故障原因。谢谢![/quote]

显示屏无法开启:找显示屏供电电路是否正常? 即使消防设备或线路有故障,屏总能显示吧,屏不显示,先查屏本身和周围电路。

同时不断报警无法消声:先确保屏正常,再找是不是总线线路故障,简单办法是把总线断开,接一条单独线,挂二个测试设备,重编地址码和主机对应程序,测试是否通过。