选用氧化锌防雷电涌保护器,静态漏电流是否越小越好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-12 10:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
对于防雷我真是不懂,安防技术还行.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-12 16:45:36 | 只看该作者
华为代理商
不是!反映氧化锌压敏电阻电涌保护器的重要技术指标之一是在多次额定通流后的漏电流变化率,而不是初始漏电流的大小,一个合格的SPD初始漏电流一般不大于40μA。多数国产的电涌保护器,初始漏电流都很小(多数小于5μA),但承受额定通流放电后,漏电流开始增大,并且随着放电次数的增加,漏电流持续增大加,当漏电流增加到一定值时,SPD开始发热,劣化速度变快,极易引起火灾,这是非常危险的!多数进口的电涌保护器初始漏电流都比较大(5-30μA),但经受多次额定通流放电后,漏电流确增加的很少,这是非常重要的指标。漏电流变化大的电涌保护器,安全性、可靠性及使用寿命都较低,漏电流变化率越低,电涌保护器使用的安全性和可靠性以及使用寿命越高。