如果干线电缆经由垂直孔洞向下垂直布放,则具体操作步骤如下: (1)首先把线缆卷轴搬放到建筑物的最高层; (2)在离楼层的垂直孔洞处3~4m处安装好线缆卷轴,并从卷轴顶部馈线; (3)在线缆卷轴处安排所需的布线施工人员,每层上要安排一个工人以便引寻下垂的线缆; (4)开始旋转卷轴,将线缆从卷轴上拉出; (5)将拉出的线缆引导进竖井中的孔洞。在此之前先在孔洞中安放一个塑料的套状保护物,以防止孔洞不光滑的边缘擦破线缆的外皮,如图1所示。 图1 在孔洞中安放塑料保护套 (6)慢慢地从卷轴上放缆并进入孔洞向下垂放,注意不要快速地放缆; (7)继续向下垂放线缆,直到下一层布线工人能将线缆引到下一个孔洞; (8)按前面的步骤,继续慢慢地向下垂放线缆,并将线缆引入各层的孔洞。
如果干线电缆经由一个大孔垂直向下布设,就无法使用塑料保护套,最好使用一个滑车轮,通过它来下垂布线,具体操作如下: (1)在大孔的中心上方安装上一个滑轮车,如图2所示。 (2)将线缆从卷轴拉出并绕在滑轮车上; (3)按上面所介绍的方法牵引线缆穿过每层的大孔,当线缆到达目的地时,把每层上的线缆绕成卷放在架子上固定起来,等待以后的端接。 图2在大孔上方安装滑轮车 |