管道安装在建筑物变形缝处有什么需要注意的吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-30 13:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
管道安装在建筑物变形缝处有什么需要注意的吗?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-30 21:53:38 | 只看该作者
华为代理商
连接处要安装波纹管,防止建筑物发生位移
3#
发表于 2013-5-1 20:22:14 | 只看该作者
华为代理商
管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度;穿过楼板的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出地面50mm,且套管底部与楼板地面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填密实。