上海松江 ZY-4B气体灭火控制器说明书!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-28 12:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
ZY-4B气体灭火控制器使用说明书071226G2.doc (81 KB, 下载次数: 65)


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-28 17:23:01 | 只看该作者
华为代理商
万分感谢  正好急需,要是有PDF格式就更好了
3#
发表于 2013-4-28 17:28:03 | 只看该作者
华为代理商
主机显示其它灭火板1通讯故障  但电压正常,4.8左右,气体灭火控制器显示系统运行正常 是怎么回事啊 那里坏了
4#
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:53:37 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2013-4-28 17:28
主机显示其它灭火板1通讯故障  但电压正常,4.8左右,气体灭火控制器显示系统运行正常 是怎么回事啊 那里坏 ...

气体灭火板1通讯故障,说明气体灭火控制器与报警主机间的通讯断了,你先看一下插头等有没有松动;也有可能是气体灭火控制板有问题,主CPU板也有关系。具体要试过才知道、
5#
发表于 2013-5-1 21:13:20 | 只看该作者
华为代理商
松江的专家  以后多向你请教了 给个QQ
6#
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:25:19 | 只看该作者
hudaojia 发表于 2013-5-1 21:13
松江的专家  以后多向你请教了 给个QQ

272553371