松江3101G主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-22 21:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江3101G主机最近有几个模块老是报故障,量了电源线的电压和信号线的电压都正常啊 单步跟踪时一会显示故障一会显示正常,是什么原因啊    还有就是8路多线盘上的端子没有用,加了个1.5K的电阻为什么还报故障啊 就1号按键报故障,其他正常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-24 20:34:53 | 只看该作者
华为代理商
先测一下线路有没有接地(所有回路线,电源线等);还有模块的S+,S-,24V,GND,有没有接反相,如果都好的,把模块单独接到主机这里试试,一样一样排除.

多线,配置改成0了么? 还有是哪种多线板? 启动,停止按键是左右排列的,还是上下排列的?
3#
 楼主| 发表于 2013-4-24 20:49:37 | 只看该作者
华为代理商
上海松江汪 发表于 2013-4-24 20:34
先测一下线路有没有接地(所有回路线,电源线等);还有模块的S+,S-,24V,GND,有没有接反相,如果都好的,把模块单 ...

启动在上停止在下的,08年的    1号按键M+ M-没有电压输出,加了电阻也报故障,有什么办法不让他抱故障吗
4#
发表于 2013-4-25 10:35:12 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2013-4-24 20:49
启动在上停止在下的,08年的    1号按键M+ M-没有电压输出,加了电阻也报故障,有什么办法不让他抱故障吗 ...

多线板有问题,要维修找我。
5#
发表于 2013-4-25 21:47:16 | 只看该作者
华为代理商
维修中。。。花银子吧
6#
发表于 2013-4-25 21:47:27 | 只看该作者
维修中。。。花银子吧
7#
发表于 2013-4-26 16:09:57 | 只看该作者
呵呵....配置改了也没有用么?
8#
发表于 2013-4-26 22:21:39 | 只看该作者
多线板配置点位打开,不接电阻电压20V,接电阻3V,直接配置为0就可以。如果报多线板故障,就看看插线有没有松动和拨码是否正确。
总线模块报故障,按你说的这种状态有几种可能,仅供参考:没有使用控制器24V电源线;回路板版本低,使用新模块;回路线接地或有一根导电不良;电源线电压不够或导电不良。