华为代理商
各位大侠:小弟最近碰到一个问题。海湾8300(老国标)模块故障,于是就更换一个新国标8300模块并在I、G处并联电阻但是仍然报故障。于是我又将设备断开,单挂模块还是会报故障。请问大侠 是不是新国标与主机海湾5000型不兼容啊还是因为别的原因呢!谢谢了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-22 12:23:59 | 只看该作者
华为代理商
应该是兼容的。
3#
发表于 2013-4-22 12:43:17 | 只看该作者
华为代理商
期待砖家答复
4#
发表于 2013-4-22 14:25:34 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2013-4-22 12:43
期待砖家答复

兼容问题,,,要做一些调整,最简单的方法---找个旧国标的模块换上。
5#
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:57:14 | 只看该作者
华为代理商
呵呵 如果有旧的 那就好说喽 我很奇怪为什么会出现这样的问题  期待专家指教啊
6#
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:35:34 | 只看该作者
各位大侠 : 小弟愚昧了  问题已经找到,原来是因为主机报的编码竟然与现场的编码不一致。不过这又让我郁闷了 主机编码怎么会和现场编码不一样呢