机房温度和湿度要控制在多少?在哪个规范中有明确这些内容?     有哪些检测仪器?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-9 17:30:37 | 只看该作者
华为代理商
开机状态:A级和B级:温度23加减1,湿度50,
3#
发表于 2013-5-9 17:36:20 | 只看该作者
华为代理商
在机房设计规范GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对机房室内环境要求:
开机状态:
A级和B级:温度23加减1,湿度40%-55%
关机状态:
A级和B级:温度5-35,湿度40%-70%
检测仪器当然是温度计和湿度计啦