请问线间阻值对地阻值。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-11 20:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
      各位正常下海湾5000型回路线间阻止以及对地阻值个是多少?。tanks you
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-11 22:43:20 | 只看该作者
华为代理商
没有绝对的 用的线不一样阻值 也不一样
3#
发表于 2013-4-12 20:31:12 | 只看该作者
华为代理商
这个没有一个标准的,关键是能带得上,带上后不要不稳定.当然,阻值当然是越高越好!
4#
发表于 2013-4-12 20:32:28 | 只看该作者
华为代理商
这个没有一个标准的,关键是能带得上,带上后不要不稳定.当然,阻值当然是越高越好!
5#
发表于 2013-4-12 22:01:31 | 只看该作者
华为代理商
一般10K-200K之间。
6#
发表于 2013-4-29 11:31:16 | 只看该作者
按照规范对地阻值应该是20兆以上。相间阻值与你带设备多少有关系,一般在测量相间阻值时,应有二极管档去量 ,一般阻值正向1730左右,反向阻值应无穷大。大约应该是这个样。
7#
发表于 2013-5-6 10:34:04 | 只看该作者
楼上正解