消防系统某一回路电压严重降低如何排除这一故障?

[复制链接]
11#
发表于 2008-6-11 20:45:42 | 只看该作者
华为代理商
你知道了面试题再去面试的么?
12#
发表于 2008-6-14 22:19:31 | 只看该作者
华为代理商
学习了。。。。真希望多一点类似的问题
13#
发表于 2008-6-24 14:44:49 | 只看该作者
华为代理商
断开线路 测驱动板电压 测线路线间电阻 测线路对地电阻 检查设备是不是超额 检查设备是不是短路 
14#
发表于 2008-7-3 01:34:19 | 只看该作者
华为代理商

1、先查回路板

2、再查线路是否短路,可能是有某一模块故障引起

15#
发表于 2008-10-4 19:59:16 | 只看该作者
华为代理商
shqiao2000
是高手!!!!!!赞成!!!
16#
发表于 2008-10-4 22:51:40 | 只看该作者
获益匪浅,新手学习学习中。
17#
发表于 2009-6-13 10:55:46 | 只看该作者
我做过这个,1)把故障线路从电路中拆除后,量板子的输出电压是否正常.判断是设备还是线路出故障.

2)输出正常就要到隔离模块后查线路了:1)先查垂直,再查水平.

                              2)先查手报.消报后查烟感温感.

                              3)多数是烟温感的故障引起的.


所见列同