i海湾的可以重码,但不建议你这样做,如果其中一个探测器故障是检测不出来故障的,机器有个重码检测功能。
12#
发表于 2013-7-28 09:59:47 | 只看该作者
华为代理商
好多地方都有串的
13#
发表于 2013-7-28 21:00:38 | 只看该作者
华为代理商
海湾的重码会报故障
14#
发表于 2013-7-28 21:02:23 | 只看该作者
华为代理商
海湾的设备貌似会报故障的
15#
发表于 2013-9-10 10:15:01 | 只看该作者
华为代理商
有的检测不出来,有的会报故障的。
16#
发表于 2013-9-10 22:19:04 | 只看该作者
根据你所提问的在一个房间应该是在一个回路上,在一个回路上海湾的主机会报故障。如果是在一个房间不同的回路相同的地址是没问题的。