双绞线电缆与干扰源最小的距离 & 综合布线光缆与其他管线之间的间距

    根据综合布线系统的设计规范要求,综合布线系统的线缆必须与电磁干扰源保持一定的距离,以减少电磁干扰的强度。对于综合布线系统常用的非屏蔽双绞线,没有屏蔽层,抗干扰能力较弱些,因此在布设时必须注意与建筑物内的电力线、电动机、变压器等干扰源保持一定的间距,如表1所示给出了双绞线电缆与干扰源最小的距离。

1 双绞线电缆与干扰源最小的距离

干扰源类别

线缆与干扰源接近的情况

间距(mm

小于2KVA380V电力线缆

与电缆平行敷设

130

其中一方安装在已接地的金属线槽或管道

70

双方均安装在已接地的金属线槽或管道

10

2KVA~5KVA380V电力线缆

与电缆平行敷设

300

其中一方安装在已接地的金属线槽或管道

150

双方均安装在已接地的金属线槽或管道

80

大于5KVA380V电力线缆

与电缆平行敷设

600

其中一方安装在已接地的金属线槽或管道

300

双方均安装在已接地的金属线槽或管道

150

荧光灯等带电感设备

接近电缆线

150-300

配电箱

接近配电箱

1000

电梯、变压器

远离布设

2000

fficeffice" /> 

综合布线系统的光缆与其他管线之间的距离也有统一的规定,具体可以参见表2所示。

2  综合布线光缆与其他管线之间的间距

按近的管线类型

与管线水平布设时的最小间距(mm

与管线交叉布设时的最小间距(mm)

保护地线

50

20

市话管道边线

75

25

给排水管

150

20

煤气管

300

20

避雷引下线

1000

300

天然气管道

10000

500

热力管道

1000

500

68#
发表于 2008-9-1 21:07:49 | 只看该作者
谢谢
69#
发表于 2008-9-3 22:02:18 | 只看该作者
太感谢了,受用了
70#
发表于 2008-10-13 16:00:24 | 只看该作者

十分感谢,好东东

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-3 23:52 , Processed in 0.089656 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表