[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-28 08:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

①“底部”是指扶梯下端还是整个斜面下方?
②《上海民用建筑水灭火系统设计规程》第4.2.1条3)款中明确是最下层,是只在最下层设还是每层都要设?
③如何设置?要不要加集热板?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-28 16:50:50 | 只看该作者
华为代理商
每层自动扶梯底部均要设置喷头。应设置在自动扶梯踏步下面的斜面上,并垂直于斜面,可以不加设集热板。
上海的有关规程均为地方标准,只能作为参考,不能作为其它地区的设计依据。
3#
发表于 2008-8-3 00:06:27 | 只看该作者
华为代理商

还是不明白

 在青岛我遇见一次,在修扶梯的时候。到后叫他们给拆了
4#
发表于 2008-8-4 07:58:10 | 只看该作者
华为代理商
每层自动扶梯底部均要设置喷头,设置在自动扶梯踏步下面的斜面上,按规范设置,并垂直于斜面,可以不设集热板。
5#
发表于 2008-8-4 08:13:15 | 只看该作者
华为代理商
还是不明白,在工地上还没注意到这一点。以后得认真学习啊。