首先消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机或直接派人尽快到现场查看是否有火情发生。 1)确实起火:在火势比较小并且能够利用附近的有效灭火工具(如泡沫灭火器)迅速扑灭的,则马上组织人员灭火;如火势较大,应迅速通知消控室(如利用对讲和消防电话)。值班人员首先应拨打119,然后通知上级领导(组织人员疏散和灭火工作),并迅速手动启动相应的联动设备(如消防泵、广播、排烟机、正压送风机、电梯、防火阀、送风阀、排烟阀 等),如时间紧迫,应将联动控制器设为自动状态,自动启动相应的联动设备。 2)没有火情:考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。如果是,则将报警点隔离,待环境恢复正常后,取消隔离。不是或不能确定的,反复按控制器复位键,如仍报警,则将报警点隔离,然后及时更换或通知施工单位或厂家维修。 |