我遇到一个现象,
摄像机正极接电源正极,地线悬空不接。电源地接到旁边一门禁控制器的地,此控制器正极不接。但是通过232与电脑连接。
摄像机视频线也通过视频采集卡与电脑连接。
摄像机图像可以正常显示到电脑上,但是只要门禁232断开或者视频线断开,摄像机就会断电。
不知道各位是否遇到这样的情况
麻烦高手给个解释,谢谢。
使用道具 举报
[quote user="qiuwangjun"]摄像机正极接电源正极,地线悬空不接。电源地接到旁边一门禁控制器的地,此控制器正极不接。[/quote]
1、请按正规方法接线; 2、断开视频线或RS232线,实际有可能是断开了负极线。
你把零线断了当然就断电了 不形成回路了