光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1735|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

AC24V的传输距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-28 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问用RVV2*1.0的电源线传AC24V能传300米吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-28 16:23:05 | 只看该作者
华为代理商
找圈300米线 通电 在另一头测 就知道了
3#
发表于 2013-3-28 20:56:42 | 只看该作者
华为代理商
关键是传输的电流多大,负载允许的压降是多少。  可通过公式计算出结果,一般远距离传输宜采用较高电压,终端位置再降压处理。
4#
发表于 2013-3-29 09:18:31 | 只看该作者
华为代理商
关键还要看通过的电流有多大。不过如果是给云台或者球机供电的话,300米传输恐怕是不行的。建议还是要缩短距离,就近取电。
5#
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:04:14 | 只看该作者
华为代理商
交流电是不是比直流电传的远啊?
6#
发表于 2013-3-30 10:41:08 | 只看该作者
当然,交流电的损耗几乎可以不计
7#
发表于 2013-3-30 10:47:25 | 只看该作者
我用过 不怎么行 不是很稳定
8#
发表于 2013-4-1 10:01:07 | 只看该作者
即然都降压了,为什么不再近点。
9#
发表于 2013-4-1 15:03:09 | 只看该作者
建议用较粗的线,铜线,抗拉拽能力都不强,
实际铺设距离过长,容易出现拉虚、拉断的情况,


上海灵畅信息技术有限公司
www.pbx-china.com
10#
发表于 2013-4-11 21:39:11 | 只看该作者
  可以的话最好采取220供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册