YJV22-1KV-3*35+2*16作为办公建筑的进线行不?是不是零线要与相线同径?在线等。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-20 10:24:30 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="dingdang"]YJV22-1KV-3*35+2*16作为办公建筑的进线行不?是不是零线要与相线同径?在线等。。。。[/quote]

 

低压配电设计规范GB 50054-95中的导体选择相关条文:
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中, 中性线截面不应小于相线截面。

3#
发表于 2008-5-26 12:29:59 | 只看该作者
华为代理商

可以的,不须相同

4#
发表于 2008-6-4 21:25:21 | 只看该作者
华为代理商

不是要看使用的设备容量

5#
发表于 2008-6-22 15:12:45 | 只看该作者
华为代理商

应该没有问题啊

6#
发表于 2008-7-2 23:20:21 | 只看该作者

要是单相最好是要有一样的零线,因为回路也有一样大的回流

是三相电用电器就可以零线小一点

7#
发表于 2008-7-3 10:50:35 | 只看该作者
最好线径相同以承载设备安全载流量。
8#
发表于 2009-2-8 17:03:34 | 只看该作者
零线和相线需要同径的
9#
发表于 2009-2-9 10:58:07 | 只看该作者
好像是规定需要同径
10#
发表于 2009-2-9 10:58:56 | 只看该作者
规定需要同径