只需一步,快速开始
使用道具 举报
[quote user="dingdang"]YJV22-1KV-3*35+2*16作为办公建筑的进线行不?是不是零线要与相线同径?在线等。。。。[/quote]
低压配电设计规范GB 50054-95中的导体选择相关条文:第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中, 中性线截面不应小于相线截面。
可以的,不须相同
不是要看使用的设备容量
应该没有问题啊
要是单相最好是要有一样的零线,因为回路也有一样大的回流
是三相电用电器就可以零线小一点