消防风机运行反馈信号

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-27 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防风机运行反馈信号有谁懂的? 有问题请教,就是怎么能确定风机是否真在运行,接触器返回信号只能保证接触器是吸合状态,但是如果风机未接线或者故障,怎么能不返回正常运行信号?有输入,输入灯是亮的, 求解~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-27 17:46:01 | 只看该作者
华为代理商
你这要求不低,你可以在电机取个速度信号到反馈,这样就真实了。更保险点,在风口搞个测风速的仪器,然后把信号反馈到主机,就更真实了。
3#
发表于 2013-3-28 08:49:51 | 只看该作者
华为代理商
一般都是在风机接触器的辅助触点取反馈信号.
4#
发表于 2013-3-29 13:09:51 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法,有没有真的启动,就要到现场去看了!除非是做假的
5#
发表于 2013-3-29 19:08:55 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2013-3-27 17:46
你这要求不低,你可以在电机取个速度信号到反馈,这样就真实了。更保险点,在风口搞个测风速的仪器,然后把 ...

说的好关键没有人这样做 代价不小
6#
发表于 2013-3-29 20:14:15 | 只看该作者
hudaojia 发表于 2013-3-29 19:08
说的好关键没有人这样做 代价不小

符合规范就行了。
7#
发表于 2013-4-29 12:04:31 | 只看该作者
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-4-29 12:05 编辑

排烟风机是消防系统中重要的一种设备,控制柜应该按照国家消防控制柜(99D303-2)的图集去做,就可以完成你所提出的各项问题。有兴趣探讨联系我QQ号就是废纸篓。
8#
发表于 2013-4-30 23:56:48 | 只看该作者
找个380伏的继电器并到电机的端子上,然后再取继电器的信号
9#
发表于 2013-5-1 12:08:37 | 只看该作者
一般风机控制箱都有消防运行反馈端子的,只要接触器一动作就有反馈了