两个表上功率因数的读数不一样?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-17 10:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
为什么系统中有PM表和电容控制器时,有时两个表上功率因数的读数不一样?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-17 11:45:54 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="cclh"]为什么系统中有PM表和电容控制器时,有时两个表上功率因数的读数不一样?[/quote]

 

PM表上读出的功率因数p.f.=P/S ,电容控制器上读出的数据是cosΦ,是电流和电压夹角的余弦函数。当系统中没有谐波时,两个值是相等的;当系统中有谐波时两个值是不相等的。正因为如此,要求电容控制器的电流、电压输入必须严格按照要求接,如果是220V电压输入,电流、电压必须取自同一相;如果是380V输入,取A相电流,B、C相电压信号。否则就不能正常工作。