灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.1危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每具灭火器最小配置灭火级别 | 5A | 5A | 3A | 最大保护面积(m2/A) | 10 | 15 | 20 |
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.2 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每具灭火器最小配置灭火级别 | 8B | 4B | 1B | 最大保护面积(m2/B) | 5 | 7.5 | 10 |
第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条 地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
|