需要配置多少灭火器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-16 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在建筑面积为24314平方、19855平方、42551平方、30440平方的厂房内各需要配置多少灭火器,请高手教我!谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:42:07 | 只看该作者
华为代理商
急需知道!
3#
发表于 2008-4-16 10:26:46 | 只看该作者
华为代理商
灭火器的配置

  第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。

           A类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.1
危险等级
严重危险级
中危险级
轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别
5A
5A
3A
最大保护面积(m2/A)
10
15
20

  第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。

           B类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.2

危险等级
严重危险级
中危险级
轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别
8B
4B
1B
最大保护面积(m2/B)
5
7.5
10

  第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。

  第4.0.4条 地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

4#
 楼主| 发表于 2008-4-16 10:51:41 | 只看该作者
华为代理商

谢谢!

5#
发表于 2008-4-16 11:04:37 | 只看该作者
华为代理商

你太厉害了!

6#
发表于 2008-4-16 13:36:14 | 只看该作者
灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:

第6.0.4条   地下建筑灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:

  第6.0.5条   灭火器配置场所每个设置点的灭火级别应按下式计算:

第6.0.6条
   灭火器配置场所和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别均不得小于计算值。
第6.0.7条   灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
一、确定各灭火器配置场所的危险等级;
二、确定各灭火器配置场所的火灾种类;
三、划分灭火器配置场所的计算单元;
四、测算各单元的保护面积;
五、计算各单元所需灭火级别;
六、确定各单元的灭火器设置点;
七、计算每个灭火器设置点的灭火级别;
八、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
九、验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级 别;
十、确定每具灭火器的设置方式和要求,在设计图上标明其类 型、规格、数量与设置位置。
7#
发表于 2008-4-28 16:22:14 | 只看该作者

谢谢

8#
发表于 2008-4-28 16:55:11 | 只看该作者
谢谢了
9#
发表于 2008-4-28 19:14:13 | 只看该作者
谢谢上面的兄弟
10#
发表于 2008-6-20 22:34:52 | 只看该作者

谢谢了,有参考价值.