光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4649|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

求:工厂内消防安全通道国家标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-8 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有的请发,谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-8 11:51:59 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="a66335267"]有的请发,谢谢![/quote]

。。。第6·0·1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
第6·0·2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m; 门垛之间的净宽不应小于3.5m。
第6·0·4条 工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2 或一座乙、丙类库房的占地面积超过 1500m2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m 的平坦地。6.0.9  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。    
  消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。   
6.0.10  环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。

 

3#
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:39:55 | 只看该作者
华为代理商
xiexie  !
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 09:30 , Processed in 0.080263 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表