光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6696|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

什么是在线式不间断电源(On Line UPS)?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-8 08:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
业务员不断的给我推荐要我们用在线式UPS,但这个产品贵很多啊。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-8 08:55:40 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="酒店人"]业务员不断的给我推荐要我们用在线式UPS,但这个产品贵很多啊。。。。。[/quote]

 

  在线式UPS平常由逆变器输出向负载供电,只有当UPS发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。在线式UPS的特点:输出电源品质最高;无转换时间;结构复杂, 成本较高;保护性能最好,浪涌抑制能力最强。
  在线式UPS的工作原理如图1所示,当在线式不间断交流电源在电网供电正常时,电网输入的电压一路经过噪声滤波器去除电网中的高频干扰,以得到纯净的电压,然后分别进入充电器对蓄电池充电,进入整流器进行整流和滤波,并将交流电转换为平滑直流电供给逆变器,而逆变器又将直流电转换成220V,50HZ的交流电供负载使用。
   当发生断电时,交流电的输入已被切断,充电器不再工作,但这时蓄电池通过放电把能量送到逆变器去,再由逆变器把直流电变成交流电,供负载使用!因此,对负载来说,尽管市电已不复存在,但此时负载并未因断电而停运,仍可以正常运行。

3#
发表于 2008-4-11 12:32:06 | 只看该作者
华为代理商

在线式UPS平常由逆变器输出向负载供电,只有当UPS发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。

 

  在线式UPS的特点:输出电源品质最高;无转换时间;结构复杂, 成本较高;保护性能最好,浪涌抑制能力最强。
本文摘自:IT问号网(www.itkeys.cn) 原文链接:http://www.itkeys.cn/doc/200706/11819688354034.html

4#
发表于 2008-4-23 10:29:19 | 只看该作者
华为代理商

5#
发表于 2008-4-23 21:30:23 | 只看该作者
华为代理商
平时都是用外部电源不断的给UPS蓄电池充电,同时内部的逆变电路一直工作,把直流电再变为交流电供给设备。
6#
发表于 2008-4-23 23:08:14 | 只看该作者
起保护作用,当市电没有时UPS把蓄电池的直流电变为交流电供给设备。
7#
发表于 2010-3-8 13:59:32 | 只看该作者

不明白 拿分走人

不明白 拿分走人
8#
发表于 2010-5-17 10:15:51 | 只看该作者
看你的酒店实际情况需要,在线式可以保证即便市电停电也能继续持续用电一段时间,你能充分的利用这段时间保存你的资料,保护你的设备。如果即便停电也没有需要保存的资料,那便可以选择用后备式。
9#
发表于 2010-5-18 09:14:51 | 只看该作者
10#
发表于 2010-6-10 21:48:38 | 只看该作者
在线式不断电系统(On-Line UPS)




在线式

UPS

平常由逆变器输出给负载电力,只有

UPS

故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。


特色

:


1

.


输出至负载之电力经

UPS

处理

,

输出电源质量最高


2.

无转换时间


3.


结构复杂

,

成本较高


4.


保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳