1.消火栓按钮的操作电源直接取用交流220V是否合理? 规范JGJ/T16-92规定消火栓按钮控制回路应采用50V以下电压,但是目前引用的一些设计参考图集仍然选用了交流220V,造成了设计上的混乱。 在使用消火栓灭火时,消火栓按钮很容易被水溅湿,使消防水带电,的确有发生危险的可能,因此为安全起见不应采用220V。 推荐在控制回路加装控制变压器,将操作电压降至36V,也可利用直流24V。 2.电气专业为何要关心给排水专业选择的消火栓? 消火栓附带些电器元件,作为电气专业的设计人员应对其有所了解,消火栓内有消防报警按钮,有的按钮附带敲击锤,遇火灾用锤击碎玻璃,使按钮在弹簧作用下复位,有的按钮不带敲击锤,遇火灾用手力按碎防护罩并按下按钮。一般按钮有常开常闭接点各一对,供电气接线用,报警按钮都附信号灯,信号灯电压应有电气专业提出,要求给排水专业在设备表中注明。 3.利用消火栓按钮启动消防水泵,用按钮的常开接点还是用其常闭接点? 利用常开接点,在正常时接点是闭合的,被控线圈始终带电,利用常闭接点则相反。两者都可以实现消防水泵的启动,但各有优缺点,前一种方式可随时监控所有消火栓按钮的工作状态,无论是确有火警还是按钮故障,避免按钮失灵时影响灭火,但这种方法的缺点是由于消火栓按钮数量众多,很难查找出具体的故障点,而找不到故障点,整个按钮线路无法工作;第二种方法的优缺点和前一种则刚好相反。一个按钮失灵不会影响整个线路,但无法确知所有消火栓按钮的现在的好坏状态,存在隐患。所以目前似乎还不能否定那一种,一般认为图集04X501《火灾报警及消防控制》第42页所示的原理图较为完整,不失参考价值。 4.能否推荐单独采用通过编码消火栓按钮利用总线启动消防水泵的做法? 单独利用报警总线启动消防水泵的确有其优点,且并未违反相关规范,当然也有令人忧虑的一面(对自动报警系统依赖性过强),但是通过按钮启动(硬布线直接启动)也有缺陷(线路延伸很长,可靠性差)。因此有的设计同时采用两种做法,虽然多花投资,但可靠性能够提高。目前的主流消防报警厂商生产的产品均有多触点的编码消火栓按钮产品,既可以挂到总线上,同时还有无源触点可供硬布线直接起泵使用。 5.在消防控制室怎样实现对消防水泵的控制? 国家规范GB50116-98要求在消防控制室应有自动和手动直接起停消防水泵和显示消防水泵工作、故障状态的装置。 在采用报警总线编码控制时,手动直接起停按钮可并接在水泵控制柜的手自转换开关“自动”位置回路上,与模块的“自动”构成或门。 在采用通过消火栓按钮直接启动消防水泵的硬布线控制时,虽然报警总线不经消火栓按钮,但消防水泵的启动却在报警总线控制之下,因此控制室的手动直接起停按钮处理方法同上。 6.消防水泵的供电回路是否需要设过负荷保护? 规范JGJ/T16-92曾有“对于突然断电会导致的因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器”的规定,同时又规定“应装设过负荷报警电器”,消防水泵是重要负荷,一般情况下应确保连续供电,因此设计时保护电机用的热继电器应作用于报警而不是切断电路,这一点广大设计人员已有共识,但同属于该回路的断路器脱扣器选择,大家往往未注意到,这种情况下,断路器不应装设热脱扣器,此时的断路器仅做短路保护之用。 7.水流指示器能否作为自动启动喷淋泵的控制装置,其是否需要24V直流电源? 规范JGJ/T16-92明确规定水流指示器不应作为自动启动消防泵的控制装置。报警阀的压力开关、水位控制开关和气压罐压力开关等可控制消防水泵自动启动。一般认为水流指示器不需要电源,但根据有关资料介绍,有的水流指示器内部有一个电子元件,报警信号通过电子元件引出,由于带有一定的延时,减少了误动作的可能性,这种水流指示器就需要电源供电。 8.喷淋水泵的控制和显示有什么要求? 喷淋水泵的控制和显示与消防水泵类似。首先强调在消防控制室能用硬布线方式绝对地手动直接起停喷淋泵,而对水泵状态的显示,可通过模块实现。所谓“绝对的”就是指不论喷淋水泵控制箱上的转换开关处在手动还是自动状态,都能实现起停。与消防泵不同的是,现场启动信号不是人工按钮而是报警阀自动联动,至于报警阀的工作方式和接线与喷淋系统的分类有关,在此不再赘述,但无论何种系统,报警阀的硬布线也都是必须的。 9.规范对消防控制室切断非消防电源怎样规定? 规范规定消防控制室在确信火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,切断方式可人工也可自动,据了解由于规范对于有关部位的定义不明确,操作上一般以人工为多。但在设计中,我们应考虑全面一些,在能够分层、分区切断时,尽量不在总配电柜上一起切除。例如在一栋高层住宅楼内,垂直配电干线采用母线槽,则非消防电源切除装置宜装设在每层母线槽插接箱内的断路器上,而不是在低压配电柜的母线出线开关上。 为切断电源,要求在相关断路器上装设分励脱扣器和辅助开关,分励脱扣器应注明电压,在消防控制室的联动柜上应设按钮,断路器完成脱扣后的信号,可通过辅助触点和模块通过总线反馈至消防控制室。分励脱扣器由输出模块控制,模块的电压和脱扣器电压应相互匹配,否则应加24V的中间继电器转换。 当采用人工切断时,联动柜上的按钮线需引至配电柜断路器上,这条控制电缆易被设计忽略,应予以注意。 10.正压送风机和排烟风机的控制线路有什么不同? 两者基本相同,但是排烟风机与排烟阀的熔断阀有联锁要求,排烟阀在280OC,烟气通过时自动关断,其常闭接点打开,切断排烟风机的控制回路,排烟阀至排烟风机控制箱之间的联锁线路常被设计忽略,99D303-2《常用风机控制电路图》中的排烟风机电路图明确的表示了排烟阀的这个常闭接点。 11.正压送风机和排烟风机的控制要求是什么? 基本要求有下列几点: (1)能在控制箱上用手动按钮起停,如果控制箱不是装在风机附近,在风机现场,还要装设现场按钮。 (2)送风阀或排烟阀与风机是联动的,可以由消防中心利用软件完成,也可以利用阀的微动开关直接联动控制,一般认为前者设计比较简便,脉络清晰,但不论前者还是后者,排烟阀在280OC熔断的常闭接点还必须具有。说到风阀,应该了解在一个相对复杂的高层建筑里风阀至少可分为三种:a.空调送排风阀。这种阀平时常开,火灾时是应立即关闭的;b.新风阀。平时可开可关,火灾时先打开送新风,保持一定的时间供人员疏散。如火势不能减小,环境温度达到70OC时自动熔断关闭或通过报警系统联动关闭,以免空气助燃。c.排烟阀。平时常开,火灾时排烟风机启动排烟,超过280OC时排烟阀熔断关闭以保护风机。 (3)风机除了能接受模块自动控制外,还应能接受来自消防控制室的手动控制。 (4)要有过负荷声光报警信号,除作用在控制箱外,还要将信号传至消防控制室。(这点规范无明确规定) 12.报警总线和24V电源线路能否同管敷设? 报警总线本身也带有24V电压,允许与电源线路同管敷设,这些管子应暗敷在结构层内,如采用明敷应在管外壁做防火处理。而至于消防电话和消防广播由于电压等级不同,各个生产厂家都不建议相互共管,消防电话甚至还需要采用屏蔽电缆(电线),以保证通话质量。 13.火灾应急照明能否采用跷板开关控制? 由于火灾应急照明是为保证火灾发生时,正常照明失效或突然中断后,为继续工作(备用照明)或能从室内安全撤离至室外(疏散照明)或确保处于潜在危险的人员安全(安全照明)而设置的,如采用跷板开关控制,则当正常照明突然熄灭时,不能保证应急照明立即发挥作用。因此在通用图99X601中有在照明箱内增加专为火灾应急照明供电的消防电源母排的做法。这种做法要求应急照明灯具采用双控开关或延时开关控制。平时可亮可不亮,火灾时,通过消防模块控制照明箱内接触器触点闭合,消防电源母排带电,无论双控开关和延时开关处于何种状态,均能保证有一路电源经过开关使应急照明灯具强制点亮。 以上这些问题或多或少的在我们的设计中存在着或者曾经出现过,我们应该紧扣规范,加深对相关专业的了解,避免盲目设计。 |