标题: 退耦是什么作用。
原文:防雷器到ONU设备电源之间要求采用3m-5m长的电源线做退耦。  请问如果理解…
作者: 艾斯卡普    时间: 2013-3-8 10:50
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。


按照GB50057-2000,第6.4.11条规定 在一般情况下,当在线路上多处安装 SPD 且无准确数据时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10m,限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5m。根据5m长度电源线的电感量的估算,其值大概在8uH左右,所以如果是限压型的退耦电感的电感量大于8uH就能符合标准,开关型和限压型配合也只需要16uH,15uH的也没问题作为一些箱式避雷器而言,很多厂家做的退耦电感甚至可以低于该值就能满足要求。


参考资料:GB50057-2000建筑物防雷设计规范 http://www.rdzjw.com/down/show.php?itemid=3201
作者: 柠檬科技    时间: 2013-3-18 21:46
楼上的解释 非常专业 受教了 谢谢