首先楼主得弄清楚,7448的编程比较麻烦,通常每个地址是由二个数据位编程实现控制,数据位01和02,这二个位可以设置不能的值,来实现不同的功能。 防区编程地址是:0031至0278,其中:0031-0038是非总线防区,0039-0278是总线防区。(如果是全部总线报警,则必须先把前面8个非总线的数据位01设置为0,数据位02设置为0(即关闭它们,然后设置对应总线防区的功能。) 楼主所述:编程01数据值为0 ,02数据值为3 。根据代码查防区功能手册可以知道您设置的防区功能是:连续报警,短路及断路报警,周界即时。 问:有时显示如15防区故障,可检查15报警器没问题。 答:1、可能防区接线不良或错误;2、可能防区编程代码不对;3、防区线尾电阻正确否;4、防区对射有无调准,或探测器有无干扰? ===============以下一段是我自己在工程中使用过的一段编程,完全可以使用。======================== 工程情况:围墙对射7套,全部采用总线模块接入主机。模块编程地址从:9-14,对应主机防区地址:9-14 。 代码: 进入编程:9876#0 恢复出厂值: 地址:4058 代码:01# 关闭防区1~8: 地址:0031-0038 代码:00# 启用防9-14 地址:0039-0044 代码:03# 退出编程:按5秒*键。 |