烟感探测器、红外智能探测器、紧急按钮跟模块连接,再连接到报警控制器上,相当于前端探测设备是个具有地址的总线式报警系统。模块有8位二进制拨码开关。拨相应的拨码,代表了跟模块连接的探测设备在总线上的唯一地址,根据前端模块的拨码位就可以知道是那个探测设备在什么地方产生的报警。模块的8为二进制理论上可以连接255个模块,即255个探测设备。

  可以用RVV的4芯线作为连接探测器模块和控制主机的主线,期中两芯做电源(主机有自带的12V直流电源接线柱),两芯做信号。电源线可以给烟感和模块供电。信号线直接接模块的两芯信号输出端,模块的另外两根接烟感。

  紧急按钮的常开\常闭接点接模块的 两芯信号输入端,另两芯接总线上。如果紧急按钮多的话可以加 中线隔离器,就是6

-8 个模块集中在一起接隔离器上,隔离器接总线上,只需把按钮跟模块连接,按钮不需加电源。

  报警控制器自带有报警输出,可以接警号或者警灯,并且跟电话联动。相关区域产生的报警信号可通过电话或者警号向外发送。
37#
发表于 2011-7-29 16:41:34 | 只看该作者
大哥你至少的说下你们那是什么牌子的机器吧,有需要问的加我QQ458706825
38#
发表于 2011-7-29 18:27:27 | 只看该作者
与诸位同行高手、朋友共同学习,一起进步提高!
39#
发表于 2011-8-1 16:19:52 | 只看该作者
那有40个烟感探头和20个声光报警要用几个模块和主机相联啊
40#