电容器串联电抗器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-19 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
电容器串联电抗器用在400Vac系统中电容器额定电压为何要选440/470Vac?求助了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-19 17:09:56 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="实习生"]电容器串联电抗器用在400Vac系统中电容器额定电压为何要选440/470Vac?求助了。[/quote]

 

回复楼主;以电流为基准,电抗器上压降UL超前电流90°,电容器上压降UC滞后电流90°,两者相差180°,外加电压Un为两者的相量和。
Un= UC-UL,
如果电抗器的电抗率为6%,则,
UL=0.06 Uc
UC=1/(1-0.06) Un=1.064Un
因此在400Vac电网中,不能使用额定电压是400Vac的电容器,可以使用额定电压为440Vac的电容器。