防静电地板检测报告里的载荷是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-18 08:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

极限集中载荷是什么?
   它的意义在于表明地板的极限使用值,即在此载荷情况下,地板会永久破坏,所以设备重量绝对不能超过此数值,地板按实际使用情况安装,四周支承式活动地板要确保地板四边安装在横梁上;四角地承式活动地板要确保地板四角安装于支撑上,并调节支撑使地板板面水平,确保四个支撑柱同时受力。将压力传感器与橡皮垫板安放在地板中央,压力传感器和橡皮垫板的直径50mm。增加压力直到地板破坏为止。此时的荷载为地板的极限集中载荷。
集中载荷是什么?
  他的意义在于标明地板正常使用下的点载荷,通过此数值可以计算出来地板可以承受的设备重量(点载荷情况下)原理同上,在此点载荷下,地板变形量,挠度小于2mm。
均布载荷是什么?
   这个参数标明了在设备和地板面接触情况下,地板可以承受的重量。所以它的单位是牛顿/平米。通过它可以计算地板在面接触下,可以承载的设备重量
滚动载荷是什么?
  这个参数很重要,很多情况下,地板计算着是可以承受设备的,为什么又会出现损坏的情况呢,原因就在于没有考虑滚动载荷,滚动载荷是一个标明地板可以承受移动设备重量的重要参数,这个载荷一般要远远小于其它的载荷重量,也就是说,地板的滚动载荷是一个软肋。
因此,在地板选型的时候,一定要注意设备的搬运对地板的要求