[quote user="shqiao2000"] 我想探讨一下: 1、有什么好的方法解决电压降的问题。(比较大的系统,不是220V的) 2、远程控起泵是否可以通过模块起泵?不需要直接控制起泵。
[/quote] 以下是我个人的意见,不知道能否行得通; 问题一:增大线径,以保证长距离时电压衰减较小;或是从消防控制室用UPS电源供AC220V电压,再到某一距离地方变换成DC24V电源,供消防使用.(一定要保证是UPS供电,这样才能满足停电要求) 问题二: 第一,《消规》第5.3.2条“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。” 第二:《民规》第24.6.2.1条“当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制室发送消火栓工作信号和启动消防泵。” 据此,消防泵的远程启动有3种形式: 第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。 第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。 第三种起动方式,是消防控制室设独立于消防控制器的消火栓泵控制盘。 |