光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 80867|回复: 290
打印 上一主题 下一主题

RS485 总线基本入门常识[图文]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-11 11:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 

1.       RS485 总线基本特性

根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)

2. RS485 总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下

波特率

最大传输距离

2400Bps

1800

4800Bps

1200

9600Bps

800

3. 连接方式与终端电阻

a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7

图(1)

图(2)

b) 设备终端120Ω电阻的连接方式:(如图3)设备终端电阻120Ω电阻在控制电路板上已备有,共有两种连接方式. 3中为出厂时的缺省连接方式,此时控制电路板上的跳线帽插接在23插座位置上,这时120Ω电阻未接入。当需要接入120Ω电阻时,要将图中的控制电路上面的跳线帽从23位置拔下来,然后插接在12位置。这样120Ω电阻接入电路中。

图(3)

4. 实际使用中的问题

实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为球机完全或间断不受控制或自行运转无法停止。对于这种情况建议采用可以与之匹配的 RS485 分配器。该产品可以有效地将星型连接转换为符合RS485 工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。

图(4)

图(5)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏15 分享分享
推荐
发表于 2008-3-16 12:17:17 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,写的不错,这才是网络资源的共享时代呢!
2#
发表于 2008-3-11 12:00:00 | 只看该作者
华为代理商
图文并茂,学习了!
3#
发表于 2008-3-11 20:55:35 | 只看该作者
华为代理商

 

4#
发表于 2008-3-13 19:55:51 | 只看该作者
华为代理商
学习.谢谢
5#
发表于 2008-3-14 05:24:58 | 只看该作者
谢谢
6#
发表于 2008-3-14 10:31:29 | 只看该作者
7#
发表于 2008-3-14 10:49:07 | 只看该作者
8#
发表于 2008-3-15 12:49:40 | 只看该作者

谢谢

9#
发表于 2008-3-16 02:10:34 | 只看该作者

好!谢谢

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 11:04 , Processed in 0.157522 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表