局部枝状管道上是否允许设不超过5个消火栓?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-11 08:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8.6.1条五款条文说明对于多层、高层厂房、库房和多层民用建筑室内消防给水管网阀门的设置应保证其中一条检修时,其余的竖管仍能供消防用。但对于第一款室内消防管网可布置成枝状的(室内消火栓不超过10个,且室内消防水量不大于15L/S),是否可不执行此条规定?局部枝状管道上是否允许设不超过5个消火栓?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-11 14:26:51 | 只看该作者
华为代理商

现在是执行GB50016-2006规范

ffice:smarttags" />8.4.2  室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1  室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;fficeffice" />

2  高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;

3  室内消防竖管直径不应小于DN100

4  室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;

 

3#
发表于 2008-3-11 17:07:40 | 只看该作者
华为代理商

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006已于2006年12月1日起施行。

其中第8.4.2条对于设置成环状管网和阀们布置都有明确文字规定。旧规范GBJ 16-87已废止。新《建规》的第8.4.2.1条规定:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15 l/s时,其消防给水管道应连成环状”;第8.4.2.2条规定“高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状”;第8.4.2.6条的阀门布置对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修关闭阀门时停止使用栓数不应超过5个,对于多层民用建筑和其他厂房(仓库)应保证关闭的竖管不超过1根,竖管超过3根时,可关闭2根。