弱电论坛
标题: 机房选择多大面积比较合适? [打印本页]
作者: 超人 时间: 2008-3-11 08:47
标题: 机房选择多大面积比较合适?
26层的办公楼,每层大约12间房。现在只有一个不足10平方米的小房间了,电话交换机与计算机网络共用,做机房够用吗?(电视监控和消防有单独的机房)
作者: billionpp 时间: 2008-3-11 16:34
可是可以,不过就小了点啊,如果需要再加USP和防雷等,那就不行了哦,,,
大的话,工作都轻松些,便于日后维护了! 个人意见哦,不知道对不!
作者: 艾斯卡普 时间: 2008-3-11 17:06
如果一个设备间以10m2计,大约能安装5个19”的机柜。在机柜中安装电话大对数电缆多对卡接式模块,数据主干缆线配线设备模块,大约能支持总量为6000个信息点所需(其中电话和数据信息点各占50%)
10平方米如果仅做设备间,无电话接线员可以满足要求。
作者: chinahop 时间: 2008-3-12 13:48
完全可以
作者: ww755008 时间: 2008-3-15 12:59
够用了,但是要做好防静电,和防潮工作
作者: ppzzccppzzcc 时间: 2008-3-17 09:46
如果只考虑机柜够用了.
作者: chen0516 时间: 2008-3-28 10:53
够用是够用,如果只放一些设备的话是没有问题的,但最好是需要留人来管理。做一个比较标准的网络机房就有点小了,况且还是和电话机房共用。
作者: housemaxwell 时间: 2008-3-30 16:41
应该够用了,支持你~
作者: xljun858 时间: 2008-4-1 14:36
没有工作人员可以用
作者: bluepigeon 时间: 2008-4-8 10:03
太紧凑了!实在是没有地方,也能凑合,不过还是大点好,以后扩充也容易
作者: huotulove 时间: 2009-1-6 20:17
这个没固定的 一般得60个平方吧
作者: 行走的树 时间: 2009-1-6 22:25
这个问题可大可小,看你按普通用还是做正规机房,看你想不想出钱了!
作者: cksjhappy 时间: 2009-8-11 11:30
机房无论大小,空调安装时最好的。空间是可以的,当然大点最好。防静电、防潮做好就可以了
作者: cksjhappy 时间: 2009-8-11 11:33
空间是小了点,不过可以用。空调一定要装的,做好防电、防潮就可以了
作者: intelhp 时间: 2009-8-19 13:45
adsadadasd
作者: jensy 时间: 2010-5-14 15:18
至少66平米
作者: zsyxin 时间: 2010-6-30 16:27
紧密工作合理安排吧
作者: wuqipeng 时间: 2010-7-1 15:51
够用了 但如果你要在里面值班就困难了
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |