海湾老式白兰8301模块连接防火卷帘问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-2-28 22:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾老式白兰8301模块连接卷帘是出现问题了,电源刚送上什么都没动模块的动作信号就返回主机上了一直报动作,把卷帘降的低(到下限位自动停)主机的动作信号就没了。正常的都是卷帘降的低(到下限位自动停)动作信号才返回的,现在正好相反了怎么回事。
                                                                      请专家会诊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-1 13:37:41 | 只看该作者
华为代理商
线接的不对。
3#
发表于 2013-3-1 14:24:34 | 只看该作者
华为代理商
一般工人就会弄
4#
发表于 2013-3-1 21:30:15 | 只看该作者
华为代理商
卷帘门问题吧 你把线调到上限位肯定可以 我遇到过
5#
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:55:06 | 只看该作者
华为代理商
什么都能过了,我怀疑模块的常开常闭点让人用编码器给调过了。