在一个教学大楼中实际应用的布线结构:
  
从结构化布线系统的标准结构来看,整个系统共分为6个子系统,即工作区子系统、水平子系统、垂直主干子系统、管理子系统、设备间于系统、建筑群子系统以下分别详述这几个子系统的设计方案。
   1.
工作区子系统设计说明
  
工作区子系统,即:最终用户的区域,包括信息插座和终端设备连线。
  
我公司建议按结构化布线设计规范将工作区内计算机的数据点统一考虑,均选择超五类信息插座,以适应将来的发展,提高整个布线系统使用的灵活性及扩展性。
  
根据用户的实际情况,教学大楼所有信息点,均采用壁嵌式信息插座,底盒安装。 信息插座旁应设置电源插座,信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的底边沿线距地板水平面30cm。信息插座模块选用符合EIATIA568标准的超5类模块。信息插座造型独特美观,并可起到良好的防尘、防水作用。计算机系统与布线系统连接时,从计算机网卡双绞线接口,用一条两端配有RJ45插头的跳线接至工作区信息插座上。
   2
.水平子系统设计说明
  
水平布线系统是将干线系统线路延伸到用户工作区。该系统是从相应楼层配线间配线柜出发连向各个工作区的信息插座。
  
水平区的信息传输线缆全部采用超五类非屏蔽双绞线(UTP)。
   2.1
线缆路由设计
  
根据教学楼综合布线的要求,在各楼层的顶部安装PVC主线槽,规格采用100×40mm,在适当的位置向进入工作区指定信息点位置分引20mm线槽,连接到各个信息插座,在信息插座处安装暗盒。
   2.2
水平线缆的选型与计算
  
教学楼结构化布线系统水平线缆采用超5UTP 能满足高性能网络系统的需求。超5类的双绞线对未来数字电话,可视电话和速率为100Mbps的多媒体高速数据应用均有很好的支持。中国普天超5类线完全符合EIATIA的标准。它在传输数据时,在90米范围内保证100Mhps的传输速率。
   3
.管理子系统设计说明
  
管理子系统由交连、互连配线架组成。为信息点连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。
  
配线间是各管理子系统的安装场所位于大楼的某一层或以多层共用一个配线间的方式分布,对于信息点不是很多,使用功能又近似的楼层,为便于管理,可共用一个子配线间;对于信息点较多的楼层应在该层设立分配线间。配线间的位置可选在距弱电竖井旁附近的房间内或弱电竖井内。配线柜用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。
  
  
在此方案中,信息点水平线缆端接选用目前国际、国内均十分流行的快接式配线架。数据采用快接式配线架的好处,一是便于管理、易于维护,由于配线架的每一个端口与工作区的信息出口是一一对应的,因此当信息点位置或数量有所改变时,只需要在配线间改变跳线的跳接位置或增减跳线数量即可。二是安装快捷,采用快接式配线架,在安装时只要拔插跳线即可,而不必像110配线架那样需要专业人员运用专门工具进行打线工作,同时也可避免打线时较大的机械强度对配线架的损害,从而保证网络的可*运行。数据配线架采用符合EIATIA 568类标准的中国普天24口模块化配线架。
   4.
干线子系统设计说明
  
根据甲方的技术要求和每层数据信息点数量的多少,我们为每层的垂直主干子系统选择了超5类线,不仅能够满足目前系统的需要,而且留有余量,以满足未来更大规模的数据传输要求。语音垂直主干子系统采用三类大对数铜缆,每一部电话对应一对双绞线,从各层分配线间直接布放到主配线间。
   5
.设备间子系统设计说明
  
设备间用于安放数据交换机,或计算机主机系统的地方,也是设备日常管理的地方。设备间(机房)应满足以下要求:
   •
设备间应处于干线的中间位置;
   •
应尽可能*近建筑物电缆引入区和网络接口
   •
设备间应放在服务电梯附近,以便于装运笨重设备;
   •
设备间内部应满足一定要求:
  
>室内温度保持在l8-27之间,相对湿度保持在30%—55%之间;
  
>室内无尘土,通风良好,要有较好的照明;
  
>要安装符合机房规范的消防系统;
  
>使用防火门,墙壁使用阻燃漆;
  
>至少有3—4个独立的单项电源双孔插座,以供一些网络设备使用。
   •
防止可能的水害带来的损害;
   •
防止易燃、易爆物品接近和电磁场干扰;
   •
设备间应保持2.5M,地板承重能力不低于500Kg/m²
   6
.建筑群子系统设计
  
根据实际需求,A区的主干交换与B1区、B2区、B3区的汇接层交换机选用多模室外光纤相连,采用沿地下电缆管道(或直埋)铺设光缆的方式。
  
  
二:线、管、槽施工工艺要求:
  
板槽安装及注意事项
   1).
垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.52米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
   2).
不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
   3).
线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
   4).
线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
   5).
线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可*的重复接地。
   6).
线槽交*、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,7).接口位置准确,角度适宜。
   8).
槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
   9).
导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
   10).
穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V
   11).
管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
  
二.电缆桥架的安装
   1.
电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
   2.
电缆桥架安装必须横平竖直。
   3.
电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可*
   4.
桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
   5.
电缆桥架必须至少将两端加接地保护。
  
三.线管的敷设:
   1
视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
   2
金属管的加工要求:
  
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
  
现场加工应符合下列要求:
  
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
  
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
  
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
  
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
  
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
   3
金属管的切割套丝:
  
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
  
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
   4
金属管弯曲:
  
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒
  
弯曲半径应符合下列要求:
  
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
  
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
  
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%
   5
金属管的连接:
  
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2倍。管接头处应以铜线作可*连接,以保证电气接地的连续。金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
  
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM

 

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-7 08:58:19 | 只看该作者
华为代理商
好学习了
3#
发表于 2008-3-12 17:13:46 | 只看该作者
华为代理商
要支持一下
4#
发表于 2008-3-14 12:05:30 | 只看该作者
华为代理商

谢谢楼主分享,学习了。

5#
发表于 2008-3-14 22:14:54 | 只看该作者
华为代理商
学习学习
6#
发表于 2008-3-17 16:45:31 | 只看该作者
学  本也
7#
发表于 2008-3-21 19:01:42 | 只看该作者
支持一下,楼主幸苦了。
8#
发表于 2008-3-25 22:24:17 | 只看该作者

谢谢楼主分享的经验

9#
发表于 2008-3-30 17:32:58 | 只看该作者
好好看看咯,顶
10#
发表于 2008-3-30 18:49:25 | 只看该作者
谢谢,看了,很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-23 20:23 , Processed in 0.171445 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表