1,强送和试送电原则上只允许进行一次的,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸方可合闸;2,带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,如果必须送电的话要由调度命令;3,如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小;4,在强送或试送时注意观察表计反映,如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,有电压大量下降时要立即拉开断路器。