手车式柜安装都有那些要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-2-20 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求助啦。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-2-21 11:53:44 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="加菲猫"]求助啦。。。[/quote]

GB-50171-92中。。。。 手车式柜的安装应符合下列要求:    
一 、检查防止电气误操作的 五防 装置齐全 并动作灵活可靠   
二 、手车推拉应灵活轻便 无卡阻 碰撞现象 相同型号的手车应能互换     
三 、手车推入工作位置后 动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求     
四、 手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好      
五 、安全隔离板应开启灵活 随手车的进出而相应动作      
六、 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出 并应牢固      
七 、手车与柜体间的接地触头应接触紧密 当手车推入柜内时 其接地触头应比主触头先接触 拉出时接地触头比主触头后断开.  

 