送电线路跳闸的事故处理绝招

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-10 10:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........
关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。

线路跳闸后,一般处理办法如下:

一、 单电源线路

1、 跳闸后如果自动重合闸装置不动作,可立即对该线路强行送电一次,若强送不成功或自动重合后断路器复跳,则应检查继电保护动作情况和一次设备有无异常,并报告值班调度员,根据命令再作处理。

2、因断路器遮断容量不足而自动重合闸装置退出者,线路跳闸后,应立即检查断路器是否有严重喷油和其它不正常现象,并检查保护装置动作情况。如断路器无问题,应强送一次,并将处理情况向值班调度员报告。

3、平时就不投自动重合闸装置的线路,跳闸后不需强送电。

二、双电源线路

跳闸后一般需与值班调度员联系或在检验线路无电后,再进行试送电,以防止造成非同期合闸事故。

1、 双回线路或环网中的一条线路

跳闸后,由于不中段供电,故应与值班调度员联系,再确定是否恢复送电。

2、送电线路跳闸后,不论重合闸或强送电是否成功,值班人员均应对断路器及其它设备进行认真细致检查,并据断路器的事故遮断次数,决定能否投入自动重合闸装置。

3、对永久性故障的线路,应进行停电,摇测绝缘,并向有关领导汇报。