管内穿线都有哪些要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-9 17:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
先谢过!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-1-10 08:52:32 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="xuetugong"]先谢过![/quote]

回楼主参考;

1.不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一管内;
2.同类照明的几个回路或照明花灯的所有回路,可穿在同一跟管内,管内导线总跟数不应多于8根。
3.管内导线(含绝缘层)总截面积不应超过管内截面积的40%,导线在管内不应有接头和扭接,接头应设在接线盒(箱)内。
4.敷设于垂直管内的导线,当超过下列长度时,应在管口处或接线盒中加以固定。
a.管内导线截面积为50mm2及以下,长度为30m
b.管内导线截面积为70~95mm2及以下,长度为20m
c.管内导线截面积为120~240mm2及以下,长度为18m
5.穿线时应两人配合,一送一拉,灯具、器具盒内导线不宜超过150mm,各种箱内导线宜以箱的半个长予以留置。

 

欢迎同行补充