耐火电缆的一点知识:

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-28 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


  根据GBl2666.6规定,耐火试验温度分为二类:
A类为950—1000℃ 考核时间为90分钟
B类为750—800℃ 考核时间为90分钟。
即电缆在外部火源750—800℃(或950—1000℃)直接燃烧下,90分面内仍能通电,就判定为B类或A类耐火电缆。
    有机类耐火电缆在铜导体上包绕云母耐火带(耐高温800℃)作为耐火层,然后按不同型号挤上一定厚度的正常绝缘层,最后电缆芯间填充层和最外层的护套与普通电缆一样。无机类又称为矿物质绝缘型或者氧化镁绝缘电缆,其外护套为铜管或特种合金管,在外护套和铜芯导体之间填充氧化镁作为绝缘材料,由于氧化镁的熔点为2800℃,铜管(外护套)的熔点为1083℃,特种合金管可以保证在825℃无变形,因此只要外护套不受破坏,该电缆就能正常工作,其耐火性能远超过有机类耐火电缆。在工程设计中不要轻易提出要求使用A类耐火电缆,因为NH-YJV或NH- VV一般都达不到A类要求,而矿物质绝缘电缆耐火性能虽然优异,但造价远高于普通耐火电缆,对施工的要求更加严格,另外由于是独芯电缆,各相对N、对PE间距不同,单相短路、接地短路阻抗(电抗)有一定差异。

 