用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-25 18:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
初学,很多不懂,请教了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-12-26 09:36:21 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="xiaochen"]初学,很多不懂,请教了[/quote]

解释:

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

 