华为代理商

 

1、负荷开关有灭弧装置,可以切断短路电流。(×)

2、隔离开关只能分断额定电流,不能分断短路电流。(×)

3、GG—1A高压固定式开关柜,具备五防功能。(×)

4、高压隔离开关可分、合电压互感器、避雷器。(√)

5、少油断路器内部的油可以少不可多。(×)

6、高压开关在合闸后,开关内部有严重的打火、放电等异常声音,应立即拉开,停电检查原因。(√)

7、六氟比硫断路器可以频繁操作。(√)

8、错合高压隔离开关,无论是否造成事故,都应立即拉开。(×)

9、CS2机构不能实现断路器自动控制和自动重合闸功能。(√)

10、CS2—111操动机构中“111”表示机构内装有3个瞬时过电流脱扣线圈。(√)

11、CD10电磁操动机构合闸使用交流操作电源。(×)

12、弹簧储能操动机构具备电动和手动储能两种方式。(√)

13、RN1—10、RN3—10、RN5—10型,高压熔断器与负荷开关串联使用控制小容量变压器,其保护功能可代替高压断路器。(√)

14、室外隔离开关可以拉合800kVA及以下的空载变压器。(×)

15、少油断路器喷油的原因之一是两次合闸时间间隔过短。(×)

16、在电磁操动机构上也装有手动合闸的部分。(√)

17、不论采用何种操动机构控制断路器,其合闸力不仅使断路器动、静触头闭合,还要将分闸弹簧拉开。(√)

18、负荷开关合闸时,主刀片先接通,辅助刀片后接通。(×)

19、真空断路器可以频繁操作。(√)

20、错合、高压隔离开关,无论是否造成事故,都应立即拉开。(×)

21、断路器的分闸时间越短越好。(√)

22、少油断路器分断额定开断电流发生喷油,可能是因油量过多。(√)

23、真空断路器在操作过程中可能会产生过电压。(√)

24、CS2操动机构不能实现断路器自动控制和自动重合闸功能。(√)

25、CS2操动机构断路器合闸状态操作手柄在上方,指示牌垂直向下位置。(√)

26、CS2操动机构过电流跳闸后,操作手柄在上方不变,指示牌由垂直向下变为水平位置。(√)

27、CS2操动机构断路器过电流跳闸后,不需要脱扣器复位,操动机构能再次合闸。(×)

28、CS2—114操动机构其中“11”表示机构内装置有2个瞬时过电流脱扣线圈。“4”表示分励脱扣线圈。(√)

29、CS2—113操动机构中“11”表示机构内装有2个瞬时过电流脱扣线圈,“3”表示延时过电流脱扣线圈。(×)

30、CS2—111操动机构中“111”表示机构内装有3个瞬时过电流脱扣线圈。(√)

31、CD10—I型电磁操动机构可配用SN—10II断路器。(√)

32、CD10操动机构具有电动分合闸操作,和分动分合操作手柄。(√)

33、CD10电磁操动机构合闸使用交流操作电源。(×)

34、弹簧储能操动机构具备电动和手动储能两种方式。(√)

35、CT8—I型弹簧储能操动机构可配用SN10—10Ⅲ型少油断路器。(×)

36、CT8—Ⅱ型弹簧储能操动机构可配用SN10—10I、SN10—10Ⅱ型少油断路器。(√)

37、CT7、CT8 弹簧储能操动机构储能电动机采用单相整流子串励电机拖动。(√)

38、SN10 采用电磁操动机构,其合闸回路熔丝的额定电流按大于和等于合闸线图工作电流选择。(×)

39、任何一种操作机构控制断路器,其合闸力不仅使断路器动静触头闭合,还要将分闸弹簧拉伸。(√)

40、RN2—10、RN4—10型高压熔断器是电压互感器专用熔断器。(√)

41、RN2—10型高压熔断器最大三相断流容量为100MVA。(×)

42、GG—1A(F)具备五防功能,采用全国统一设计SN—10型少油断路器。(√)

43、ZXB 箱式变电站,变压器容量为200—630KVA。(√)

44、ZXB 箱式变电站其变压器容量为500KVA以上装有温度控制装置控制开停风机。(√)

45、跌开式熔断器的安装时应保证熔丝管与垂线有150~300的夹角。(√)

46、操作隔离开关过程中,如合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。(×)

47、户内高压隔离开关可以拉合800kV.A及以下的空载变压器。(×)

48、真空断路器可以采用直流操动机构,也可以采用交流操动机构。(√ )

49、电磁操动机构合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的2倍选择。(×)

50、合格的高压开关柜必须具有“五防”功能。(√)

51、少油断路器的油是用来灭弧的,所以油越多越好。(×)

52、XWB—I型箱式变电站、配用SCN 型环氧树脂浇铸变压器。(√)

53、用于断路器的手力操作机构也装是带有脱扣器的操作机构。(√)

54、高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。(√)

55、新型KYN型高压开关柜,柜体为铠装式结构,采用中置式布置,分为断路器手车室、主母线室,电缆室和继电器仪表室四个间隔。(√) 

56、电磁操动机构合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的1/2~1/3选择。(√)

 
 