1、低压断路器中的电磁脱扣器承担( A )保护作用。 A、过流 B、过载 C、失电压 D、欠电压 2、熔断器熔件中焊有小锡球采用"冶金效应"法的作用是为了( )。(C) A.减少金属蒸气 B.缩短熔断时间 C.降低熔件的熔点温度 3、三相笼式异步电动机采用热继电器作为过载保护时,热元件的整定电流为电动机额定电流的:( ) (A) 1倍 (B) 1.5~2.5倍 (C) 1~1.5倍 (D) 1.3~1.8倍 4、居民楼住宅的剩余电流动作保护器,漏电动作电流和动作时间为:(A ) (A)30mA、0.1s (B)16mA、0.2s (C)l0mA、0.5s (D)75mA、0.1s 5、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。 A 短路保护 B、 过载保护 c、 漏电保护 D、 缺相保护 6、刀开关与断路器串联安装使用时,拉闸顺序是(B) A、先断开刀开关后断开断路器 B、先断开断路器后断开刀开关 C. 同时断开断路器和刀开关 D、无先后顺序要求 7、有填料封闭管式熔断器属于(C )熔断器。 A、开启式 B.防护式 C. 封闭式 D. 纤维管式 8、低压断路器的热脱扣器的作用是(G)。 A、短路保护 B过载保护 c 漏电保护 D 缺相保护 9、动力回路的熔丝容量原则上不应超过负荷电流的(A)倍。 (A)2.5 (B)3 (C)3.5 (D)4 10、胶盖刀开关只能用来控制(B )KW以下的三相电动机。 (A)1.5 (B)5.5 (C)10 (D)30 11、刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向(A)。 (A)上 (B)下 (C)左 (D)右 12、低压断路器的开断电流应(C)短路电流。 (A)大于安装地点的最小 (B)小于安装地点的最小 (C)大于安装地点的最大 (D)小于安装地点的最大 13、对于频繁启动的异步电动机,应当选用的控制电器是(C)。 (A)铁壳开关 (B)低压断路器 (C)接触器 (D)转换开关 14、铁壳开关属于( C)。 A)短路器 B)接触器 C)刀开关 D)主令开关 15、HD型刀开关与DW型断路器串联使用时,拉闸的顺序是(A) A.)先拉DW后拉HD; B)同时拉; C)先拉HD后拉DW; D)先拉哪个都行 16、下列型号的熔断器中,(D)有熔断指示器。 A)RM; B)R1; C)RC1A; D)RTO 17、在DZ10-250/330型的空气开关中(D), A)没有脱扣器; B)只有热脱扣器 ; C)只有电磁胶扣器;D)既有热脱扣器又有电磁脱扣器 18、如果电气设备需要频繁启动,其启动的控制装置最好为(B) A)空气开关; B)接触器; C)铁壳开关; D)组合开关 19、当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将(D) A)立即熔断; B)长延时后熔断; C)短延时后熔断; D)不会熔断 20、下列电器设备各型号,不属于开关电器的是(D) A)HR3; B)DZ10; C)QC10; D)FR9 21、下列各型号刀开关中,不能带负荷通断电路的是(A) A)HD; B)HR3; C)HH; D)HK 22、俗称刀熔开关型号为(C) A)HK系列; B)HH系列; C)HR系列; D)HD系列 23、俗称胶盖闸的刀开关型号为(A) A)HK系列; B)HH系列; C)HR系列; D)HS系列 24、俗称铁壳开关型号为(D) A)HD系列; B)HS系列; C)HR系列; D)HH系列 25、单投刀开关的型号为(A) A)HD; B)HS; C)HR; D)HK 26、双投刀开关的型号为(B) A)HD; B)HS; C)HR; D)HK 27、HD13-600/31型刀开关最后一位数字“1”表示(C) A)板前接线; B)板后接线; C)有灭弧罩; D)无灭弧罩 28、HK型开启式负荷开关适用于50HZ、380V额定电流(A)以下的交流电路中。 A)30A; B)40A; C)50A; D)60A 29、下列各电器设备中,不属于开关电器的是(D) A)接触器; B)起动器; C)主令电器; D)继电器 30、单投式刀开关安装时,必须(A) A)电源线接静触头,静触头在上边 B)电源线接动触头,动触头在上边 C)电源线接静触头,动触头在上边 D)电源线接动触头,静触头在上边 31、HD型刀开关与DW自动开关串联,分闸的正确顺序为(B) A)先拉开HD型刀开关,再拉开DW型自动开关; B)先拉开DW型刀开关,再拉开HD型自动开关; C)HD型刀开关,DW型自动开关同时拉开; D)操作顺序可以任意 32、HD型刀开关与DW型自动开关,串联、合闸的正确顺序为(A) A)先合HD型刀开关,再合DW型自动开关; B)先合DW型刀开关,再合HD型自动开关; C)HD型刀开关,DW型自动开关同时合闸; D)操作顺序可以任意 33、DW型自动开关合闸时,主触头、副触头,弧触头闭合的顺序从先到后为(D) A)主触头、副触头、弧触头 ; B)主触头、弧触头、副触头; C)弧触头、主触头、副触头; D)弧触头、副触头、主触头 34、DW型自动开关分闸时,主触头、副触头、弧触头断开的顺序从先到后是(A) A)主触头、副触头、弧触头; B)弧触头、副触头、主触头; C)弧触头、主触头、副触头; D)主触头、弧触头、副触头 35、DW型自动开关合闸时,辅助常开触点、主触头、弧触头闭合的顺序从先到后为(B) A)辅助常开触头、主触头、弧触头; B)辅助常开触头、弧触头、主触头; C)弧触头、主触头、辅助常开触头; D)弧触头、辅助常开触头、主触头 36、DZ型自动开关起过流保护作用的脱扣器为(D) A)电磁脱扣器瞬时动作; B)电磁脱扣器延时动作; C)热脱扣器瞬时动作; D)热脱扣器延时动作 37、关于DW型自动开关指示灯,下列描述正确的是(B) A)红灯亮表示分闸,与自动开关常闭辅助接点串联 B)绿灯亮表示分闸,与自动开关常闭辅助接点串联 C)红灯亮表示合闸,与自动开关常闭辅助接点串联 D)绿灯亮表示合闸,与自动开关常闭辅助接点串联 38、DZ型自动开关操作机构为(A) A)储能机构,分合速度与操作速度无关 B)储能机构,分合速度与操作速度有关 C)不是储能机构,分合速度与操作速度无关 D)不是储能机构,分合速度与操作速度有关 39、交流接触器线圈电压低于额定电压(C)时,接触器释放。 A.85%; B.50%; C.40%; D.20% 40、交流接触器在保护特性方面(A) A.具有失压保护功能; B.具有过载保护功能; C.具有短路保护功能; D.无保护功能 41、长期带额定负载运行的交流接触器,其额定电流通常选为电动机额定电流的(D) A.1-3倍; B.1.1-1.25倍; C.1.5-2.5倍; D.1.3-2倍 42、交流接触器静铁芯上设置短路环,目的是(C) A.减小涡流; B.减小磁带损耗; C.减小振动与噪音; D.减小铁心发热 43、保证交流接触器可靠吸合的最低电压值不得小于额定值的(C) A.50%; B.60%; C.85%; D.90% 44、下列名项中,哪一项不是交流接触器噪音过大的原因(A) A.负荷电流过大; B.反力弹簧张力过大 ; C.铁心面有油污; D.短路环脱落 45、交流接触器在运行当中产生滋火声,其原因可能是(D) A.短路环脱落; B.常开辅助触点接触不良; C.常闭辅助触点接触不良; D.主触点接触不实 46、交流接触器控制电动机运行,可以点动而不能持续运行,其原因可能在于(C) A.线圈断线; B.线圈匝间短路; C.常开辅助触点未闭合; D.常闭辅助触点未分断 47、控制电源380V,若把线圈额定电压220V的接触器接在此电路中,其后果可能是(A) A.烧毁接触器线圈; B.接触器不能吸合; C.接触器吸合不实; D.可以正常使用 48、控制电源220V,若把线圈额定电压380V的接触器接在此电路中,其后果可能是(C) A.烧毁线圈; B.接触器不能吸合; C.接触器吸合不实振动; D.可以正常使用 49、 QC10系列是(A)的型号 A.磁力启动器; B.自耦减压启动器; C.Y-△起动器 ;D.组合开关 50、磁力启动器在控制电动机运行时具有的保护功能是(C) A.有失压保护无过载保护; B.有过载保护无失压保护; C.有过载及失压保护; D.无任何保护 51、 自耦降压启动器的型号为(B) A.QC10; B.QJ3; C.QX1; D.LW2 52、QJ3油浸式自耦减压启动器具有保护功能为(C) A.有失压保护无过载保护; B.有过载保护无失压保护; C.有过载保护和失压保护; D.无过载保护和失压保护 53、自耦降压启动器如果在120%额定电流状态下运行,热继电器在(B)时间内动作。 A.10分钟; B.20分钟; C.25分钟; D.30分钟 54、QJ3-14自耦减压启动器最长启动时间是(A) A.30秒; B.40秒; C.50秒 ; D.60秒 55、 自耦降压启动器抽头从线圈80%抽出时,启动转矩为额定值的(C)倍。 A.0.40倍; B.0.50倍; C.0.64倍; D.0.80倍 56、 自耦降压启动器一次或数次连续启动时间总和达到规定最长时间时,再次启动应在(D)以后。 A.1小时; B.2小时; C.3小时; D.4小时 57、 QJ3-55型自耦减压启动器适用于(C) A.75kW及以下三相笼式电动机频繁降压起动 B.75kW及以下三相笼式电动机不频繁降压起动 C.55kW及以下三相鼠式电动机不频繁降压起动 D.55kW及以下三相鼠式电动机频繁降压起动 58、 反复短时工作制的电动机不适用的起动方式是(A) A.自耦降压启动器; B.Y-△起动; C.定子串电阻起动; D.定子串电抗起动 59、采用Y-△起动方式时,Y接时电流为△接时的(D)倍。 A.√3; B.3; C.1/√3; D.1/3 60、 QX2-30型Y-△起动器使用于(D) A.55kW及以下三相鼠花式异步电动机半载启动 B.30kW及以下三相鼠笼式异步电动机半载启动 C.125kW及以下三相鼠笼式异步电动机轻载或者空载启动 D.30kW及以下三相鼠笼式异步电动机轻载或空载启动 61、HZ型组合开关控制电动机直接启动时,其额定电流应按(D)倍电动机额定电流选择。 A.1.3-20倍; B.1.1-1.5倍; C.1.5-2.5倍; D.大于等于3倍 62、 HZ型组合开关控制的电机容量不应超过(C) A.4kW; B.5.5kW; C.10kW; D.13kW 63、 LW2-5.5/F4-X万能转换开关触点允许长期通过的电流为(B) A.5A; B.10A; C.12A; D.16A 64、 下列各型号熔断器中,分断能力最强的型号是(D) A.RL1; B.RC1A; C.RM; D.RTO 65、 关于RM型熔断器,下面哪一项是正确的(D) A.封闭式结构,无填料,紫铜变截面熔片 B.半封闭式结构,有填料,锌变截面熔片 C.封闭式结构,有指示器,紫铜变截面熔片 D.封闭式结构,无填料,锌变截面熔片 66、某△接17kW三相鼠笼异步电动机选择热继电器进行过载保护,型号应选(A) A.JR16-60/30配45A热元件; B.JR15-100/2配50A热元件 C.JR16-60/3配63A热元件; D.FR0-40/2配40A热元件 67、 做为过载保护的热继电器,热元件在其额定电流下运行时(A) A.长期工作不脱扣; B.20分钟内脱扣; C.40分种内脱扣; D.1小时内脱扣 |