1、交流接触器常采用的灭弧方法是 电动力灭弧栅片灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是 直吹灭弧。   

2 、灭弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥耐弧塑料 等材料制成。   

3、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧 分成两段 以提高电弧的起弧电压;同时利用 两段电弧 相互间的 电动力 将电弧向外侧拉长 ,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。  

4、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成 接触不良时,可用小刀或 细锉清除表面,但应保持触点原来的 形状 。   

5 、接触器触点开距的调整,主要考虑 电弧熄灭是否可靠,触点 闭合 与 断开 的时间,断开时运行部分的弹回 距离 及断开位置的 绝缘 间隙等因素。   

6 、引起接触器线圈发热的原因有 电源电压 、 铁心吸力 不足, 线圈匝间 短路,电器动作超过额定。

 7、热继电器在使用过程中,双金属电应保持 光泽 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除,不能用 砂纸 磨光。   

8、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被 游离 ,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了 导体 。电流通过这个游离区时所消耗的 电能 转变为 能和 能,因此发出光和热的效应。

9、 RL1 系列螺旋式熔断器,熔体内部充满 石英砂 。在切断电流时, 石英砂 能迅速将电弧熄灭。

10 、接触器触点开距、是接触点在完全 分开时动静触点之间的最短距离。  

11、灭弧罩的作用是: (1) 引导电弧 纵向 吹出,借此防止发生 相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁 接触,从而迅速冷却,增加 去游离作用,提高弧柱 电压降 ,迫使电弧熄灭。

14、熔断器的熔断电流与时间关系特性曲线,称保护特性,采用冶金效应法的目的是降低熔件的熔点

15、为确保熔断器的选择性,上一级熔断器熔件的额定电流应比下一级熔件额定电流大两个级。

16、盘后安装接线图,需要通过端子排的情况有:盘内设备与盘外设备相连接,盘内设备与盘顶设备相连接,盘内不同安装单位之间的设备相连接。

17、开关触头的接触方法,广泛采用线接触接触,母线的连接多属于面接触接触方式,而继电器的接点多采用点接触方式。

18、RClA是低压电器中 熔断器 的型号。

19、RLl是低压电器中  熔断器     的型号。

20、DWl5是低压电器中  框架式断路器  的型号。

21、DWl0是低压电器中  框架式断路器  的型号。

22、DWl0型自动开关可装  三种  种脱扣器。

23、DWl0中电磁脱扣器的最大整定电流是其开关额定电流的  3   倍。 
24、JRl5是低压电器中 热继电器     的型号。

25、IRl6一般用作低压电气设备的  过载    的保护。

26、热继电器过载保护动作后,原在自动复位方式下,经  分钟可自动复位。

27、热继电器过载保护动作后,原在手动复位方式下,经一分钟后可 按下复位按钮    使其复位。

28、DZ型自动开关的热脱扣器由  双金属片    构成。

29、DZ型自动开关的瞬时脱扣器由 电磁脱扣器    构成。

30、HD13是低压电器中的刀开关的型号,其中“HD”表示   单投     。

31、HSl3是低压电器中  刀开关   的型号,其中HS表示 双投     。

32、DZ20—100/330是低压电器中 塑料外壳式自动开关  型号,其中“100”表示  额定电流   。

33、DZ20—100/330是低压电器中  塑料外壳式自动开关     型号,其中“330”中的第一个“3”表示   极数    。

34、DZ20—100/330是低压电器中  塑料外壳式自动开关   型号,其叶“330”,的第二个“3”表示 带有复式脱扣

35、CJ20是低压电器中  交流接触器     的型号。

36、螺栓联接的硬母线,其搭接长度应   不小于硬母线的宽度  。

37、螺栓联接的硬母线,当母线垂直布置时螺栓应  由下向上   穿

38、螺栓联接的硬母线,当母线水平布置时螺栓应  由里向外      穿。

39、LW2是一种 万能转换开关  的型号,属于低压电器中的  主令开关    类。

40、硬母线的安装,当母线长度超过 20  时,应有补偿措施。

41、螺栓联接的硬母线,其联接部分在联接前应 打磨平整请除表面氧化物  。

42、硬母线平弯的弯曲半径应不小于   厚度    的 1.5     倍。

43、硬母线立弯的弯曲半径应不小于   宽度   的 1.5     倍。

44、硬母线扭弯时,扭转部分的   长度    应不小于 宽度的2  倍。

45、为区别三相交流电相位,用统一规定的颜色表示:L1、L2、L3各相分别用 黄、绿、红  色表示。

46、LA是低压电器中 按钮  的型号,属于 主令电器 类。


 