1、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。 (×) 2、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置。 (×) 3 、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。 (√) 4、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环,以消除铁心的振动和噪音。 (×) 5、熔断器的熔件在低压电路中,应采用低熔点合金;在高压电路中熔件应采用高熔点的金属。 (√) 6、限流熔断器的熔件熔化后,电路中电流值尚未达到最大,即断开电路。 (√) 7.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。 (×) 8.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。 (×) 9、高熔点熔断器的熔体由铜、银、铅等金属材料制成。 (√) 10、熔断器中的熔体与负载电流达到其额定值时即熔断,起到过载保护的作用。 (×) 11、常用的几种熔断器中RTO型极限分断能力最大。 (√) 12、明装配电盘上常采用RC1A型瓷插式熔断器,电气控制柜中一般采用RL1型熔断器。 (√) 13、熔断器熔体熔断,其故障原因难以查明,可更换额定电流较大的熔断器继续运行。 (×) 14、选择热元件时,额定电流应按被保护电机额定电流的1.11.25倍选取,其整定值可在额定值的60%100%范围内调节。 (√) 15、热继电器动作后,必须检查热元件是否烧坏,若有烧坏,必须更换热元件才能重新投入运。 (√) 16、自耦降压启动器线圈抽头接在80%时,启动转矩为额定转矩的80%。 (×) 17、交流接触器多是利用灭弧栅进行灭弧的。 (√) 18、熔断器的熔断电流即其额定电流。 (√) 19、刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。 (√) 21、上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护选择性的要求。 (√) 22、普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。 (√) 23、在正确的安装和使用条件下,熔体为30A的熔断器,当负荷电流达到30A时,熔体在两小时内应熔断。 (√) 24、熔断器更换熔体管时应停电操作,禁止带负荷更熔体。 (√) 25、低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。 (√) 26、低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。 (×) 27、与热继电器连接的导线截面应满足最大负荷电流的要求,连接应紧密尽可能的减小接触电阻以防止正常运行中额外温度升高造成热继电器误动作。 (√) 28、装置式低压断路器有塑料外壳的,也称作塑料外壳低压断路器。 (√) 29、带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 (√) 30、行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。 (√) 31、安装熔丝时应顺时针方向弯转熔丝压在垫圈下。 (√) 32、凡未经检查或不合格的电气产品一律不得安装使用。 (√) 33、低压电器在长期使用中因绝缘老化可能使设备发生漏电事故。 (√) 34、 HD或HS型刀开关有明显断开点,起隔离电源作用,一经拉开,便可作为无电的标志。 (×) 35、普通的HD或HS型刀开关允许不频繁地接通或断开电路。 (×) 36、HR3刀熔开关可用于正常供电情况下,不频繁地接通或断开电路。 (√) 37、HK型负荷开关结构为开启式;HH型负荷开关为封闭式。 (√) 38、HH型负荷开关拉合闸时,操作速度与闸刀运动速度无关。 (√) 39、HD型刀开关应垂直安装,动静触头方向可任意选择。 (×) 40、开关电器容量选择过小,有可能发生触头溶焊引起事故。 (√) 41、HK型负荷开关可控制10kW以下电动机频繁起动。 (×) 42、 DW型自动开关在正常情况下,可作为电气线路不频繁地能断转换用。 (√) 43、装有失压脱扣器的DW型自动开关只有电流电压不低于75%额定值时方能合闸。 (√) 44、DW型自动开关失压脱扣器在线圈电压低于75%额定值时可靠掉闸。 (×) 45、 DW型自动开关装有失压脱扣器时,失压线圈在开关接通前先行通电。 (√) 46、装有失压脱扣器的DW自动开关,必须失压脱扣线圈先行通电吸合,开关才能合上。 (√) 47、 DW型自动开关装有失压脱扣器时,只要失压脱扣线圈接通电源,自动开关就可以合上。 (×) 48、DW型自动开关装有失压脱扣器时,其位置在开关的右边。 (√) 49、 DW型自动开关分励线圈获得规定电压时,使自动开关掉闸。 (√) 50、DW型自动开关装有分励脱扣器时,电源降低或消失可使开关自行跳闸。 (×) 51、DW型自动开关的失压线圈和分励线圈都可以与按钮配合实现急控掉闸。 (√) 52、DW型自动开关在合闸过程中主触头先闭合,弧触头后闭合。 (×) 53、DW型自动开关在分闸过程中主触头先断开,弧触头后断开。 (√) 54、DW型自动开关在合闸过程中辅助常开触点和弧触头闭合之前接通。 (√) 55、DW型自动开关电磁脱扣器起短路保护作用瞬时动作。 (×) 56、 DZ型自动开关热脱扣器起过载保护作用瞬时动作。 (×) 57、DW型自动开关电磁脱扣器的脱扣电流允许在不断电的情况下进行调节。 (×) 58、DW型自动开关电磁脱扣器的弹簧调得越长,电流整流定值越小。 (×) 59、DW型自动开关电磁脱扣器电流整定值应大于正常情况下可能出现的最大负荷电流,但其中不包括设备的启动电流。 (×) 60、DZ型自动开关不具有失压保护功能时,不能单独控制停电后再来电时不允许自行启动的设备。 (√) 61、 DZ10100/330表示额定电流为100A、三极、具有电磁脱扣器,无辅助触点的塑料外壳式自动开关。 (×) 62、 DZ开关的电磁脱扣器电流可以在额定值13倍内调节。 (×) 63、选择DZ开关时,应考虑其极限分断能力应大于被保护线路的最大短路电流。 (√) 64、 对于短路电流相当大的线路应选择DZX10型自动开关。 (√) 65、若自动开关单相灭弧罩损坏时,允许暂时使用,等待更换。 (×) 66、交流接触器具有失压保护功能,有一定过载能力,因此,也具有过载保护功能。 (×) 67、交流接触器吸引线圈的额定电压与触头的额定电压可能不一致。 (√) 68、交流接触器运行中噪音过大可能由于短路环脱落或开裂引起。 (√) 69、安装自耦降压启动器时,其外壳应可靠地接零或接地。 (√) 70、自耦降压启动器适用于需要较大起动转距,频繁起动的电动机。 (×) 71、自耦降压启动器具有失压和过载两种保护功能。 (√) 72、YΔ起动器适用于小容量电动机轻载启动,允许频繁起动。 (√) 73、YΔ起动器启动电流为额定值的1/3,起动转矩为额定值的1/3。 (√) 74、自耦降压启动器线圈抽头接在80%时,启动转距为额定转矩的80%。 (×) 75、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 (×) 76、熔断器具有良好的过载保护特性。 (×)
|