空调设备电气特性及电力配置要求: 电气特性 额定电压:设备正常使用的电压 单相机 220V~ 50Hz 三相机 380V 3N~ 50Hz 额定电流:标准工况下,设备正常使用时产生的输入电流(额定电压、室外温度38度、室内温度27度) 额定功率:标准工况下,设备正常使用时产生的输入功率(额定电压、室外温度38度、室内温度27度) 最大功率:恶劣工况下,设备正常使用时产生的输入功率(额定电压、室外温度45度、室内温度30度) 最大电流:恶劣工况下,设备正常使用时产生的输入功率(额定电压、室外温度45度、室内温度30度) 内部电气元器件: 单相电部分:电路板、电机(风扇)、四通阀、电磁阀、摇摆电机(同步)、水泵、压缩机 三相电部分:电机(风扇、大功率)、压缩机 弱电部分(直流12V):电子膨胀阀、摇摆电机(步进) 弱电部分(交流12V):变压器 空调设备不管在商用场所,还是在家用场所,其电源的配置基本要求是一样的。由于空调设备是一种受环境气候因素影响非常大的电器,再加上其本身内部结构,对电力配置的要求跟其他电器有较大的不同。相同制冷、制热功率要求下,环境温度、湿度的大小,配管长度的长短,安装环境的热交换能力,等等,都对空调设备的输入功率有绝对的影响。 压缩机在启动瞬间的电流是其稳定工作时的2倍左右 因此,供给空调设备的电源容量,必须考虑上述的因素,配电箱必须能满足相关的要求,供给功率〉设备最大输入功率,同时可以承受瞬间电流。 多联机(或者一拖一):要求电源单独配置电力线路,室内机和室外机电源从同一电箱(多联机)、同一总开关,不同系统的机器必须使用独立的开关、一拖一电源不允许分开。 水系统:主机部分的电源独立配置,末端可以使用另外的电源。 完整的电源系统,要求配置相应容量的空气开关、漏电开关、分线器、保险管。 设备必须保证可靠接地,尤其是室外机,作为人手容易触摸的设备。 定频机(一拖一)室内外机之间,由室内机发送开关量(控制信号)给室外机,一般为强电。功率较小的机器,可以直接控制室外机的压缩机、风机和四通阀,因此连接线需要压缩机、风机和四通阀的电流要求;另外还有一条T3的传感器,这个需要屏蔽线。 功率较大的机器,需要间接控制室外机的压缩机、风机和四通阀,所以可以使用较细的线体,但在抗干扰方面要求较高,走线是必须考虑其他的干扰源。 多联机室内外机之间,一般使用串行总线通讯的方式,由于这种通讯方式的类型很多,这里只介绍美的商用目前使用的方式----RS-485,RS-485是目前国际通用的一种标准,在很多行业都广泛采用。可实现多站互联和远程传送的计算机与其它设备间进行差模串行异步传输数据信号的标准接口。RS485一般是两个数据线,传输距离可达1000米以上。 RS-485采用双极性总线,线间有效电压为3V到5V之间,主机和从机之间的接线要求严格,它要求使用双绞屏蔽线,连接时不能出现星型或网状连接,极性不能交叉连接。 空气开关的选型 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是: 当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 在空调设备匹配空气开关时,必须充分空调产品本身的电气特点。一般要求室外机部分必须使用带漏电保护功能的空气开关,至少在其前一级必须带有漏电保护。 家用空调(10匹以下设备): 家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安 。 商用多联机(20匹以上): 一般来说,由于功率和电流过大,空气开关和漏电保护是分开。 空气开关(带漏电保护)的选型注意: 由于目前的多联机设备内部既有单相电电器,又有三相电电器(压缩机),必须选用三相四线制的空气开关(带漏电保护) 注意事项: 每套系统(设备)必须使用单独的空气开关,当几套设备的电源从一个空气开关中并联接出来时,虽然设备不会同时启动而不会 过电流动作,但常常会因为漏电流过大动作(保护)。 充分考虑导线的温升 充分考虑与邻近电线和其他电器的距离和布局。 配线连到端子板后,不能有裸露部分。 冷媒配管系统和控制用配线系统归属于同一系统。 为防止弱电信号受干扰,控制信号线须用2芯屏蔽电缆(KVVP 1mm2或RVVP 1 mm2),不要使用多芯线(3芯以上)。 对电辅热机型,要注意电辅热的功率负荷,选择适当的电源线及附属设备。 要充分区分电线和电缆的载流量。 控制线的配线选用规格:
 其中:1、□表示选用控制线的芯数。△表示选用控制线的线径。 2、以上参数为参考值,详见相关机型的安装说明书或相关指导文件。 室内机电源线(不带电辅热):
 注:一个系统的室内机数量以16台计。 电辅热电源线(支线):

室外机动力电缆的命名 □-□×□+□×□ └—— 电缆的零线线径 └——电缆的零线数。 └——电缆的相线径。 └—— 电缆的相数 └——电缆种类 室外机电源动力电缆相线径、零线线径的选用 :
 导线的颜色要求 选择电线时,根据规定要求,对线路相线、零线、保护接地(接零)线应采用不同颜色的线。 单相电源的相线一般宜用红色线,但也可以用绿、蓝、黄线。 三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿色。 零线应使用黑色。如无黑色,也可以采用白色。 保护接地(零)线,应使用黄绿双色线。如无也可采用黑色线,但此时零线应使用淡蓝、白色线。保护接地线严禁使用除黄绿双色、黑色以外的其它颜色的导线。 简单介绍一下电气施工图:
 三相机器配线特殊情况: 三相室外主机,其内部的压缩机不是三相压缩机,属于单相压缩机拼凑。所以在大工程整批设备安装时,需要错相接线,避免三相电不平衡。1/3设备的A相接入电力线路的A相,1/3设备的A相接入电力线路的B相, 1/3设备的A相接入电力线路的C相,其他2相如此类推。
 室外机接线:
 |