工程数据计算

已有 319 次阅读2012-5-1 15:32 |个人分类:资料| 工程, 计算

工程数据计算
考虑变压器过载情况,铜排至少选用30X4(允许401A电流)的才能满足,但是要考虑在铜排上穿孔减少横截面积,建议用40X4(允许512A电流)的铜排。
铜排的载流由于存在趋肤效应,以及形状变化(比如:60X4和40X6同样横截面积240mm,但是载流量不同),所以无公式可依据。只有经验数据。下面给你一个我的资料,可以估算,误差很小:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽 12 10 8 6 5 4
排宽
系数 20.5 18.5 16.5 14.5 13.5 12.5<br/>例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
另外:
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃]
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2)   (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2:   体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
    = 110880.00 ÷ 196.56 m2
    = 564.10Lux
备注:
照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:
*灯具的配光曲线
*灯具的光输出比例
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等
*室内指数大小
 
流明计算法
又称为“利用系数法”
此方法用于计算平均照度
(光源光通量)(CU)(MF) 照射区域面积
适用于室内,体育照明
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
1. 灯具的照度分布
2. 灯具效率
3. 灯具在照射区域的相对位置
4. 被包围区域中的反射光

维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
举例 1:
室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套

平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上举例 2:
体育馆照明,20×40米场地,
使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
垂直照度1000Lux以上(视安装位置)
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
垂直照度1000Lux以上(视安装位置)
 