在以下位置需要安装进/排气阀:
1)局部最高点——最主要的安装点,由水力坡度确定,而不是由水平基准线确定。应安装复合式排气阀。
2)如在停泵时有可能出现水柱分离式断流弥合水锤(水柱中断部位),则需安装真空破坏与微量排气复合阀。
3)下降坡度变大点、变小点——安装一个微量排气阀;当需要真空保护时,可安装一个复合式排气阀。
4)长距离无折点上升管段——每400~800m安装一个高速排气/吸气阀。
5)长距离无折点下降管段——每400~800m安装一个多功能复合式排气阀。
6)长距离水平管线——每400~800m安装一个多功能复合式排气阀。
7)水泵:在出水管上尽可能靠近止回阀处安装微量排气阀。如果水泵入口有吸水提升段,则要安装复合式排气阀。
8)大型阀门:大型水力控制阀最高点或上游邻近点或减压阀下游,需安装微量排气阀。