华为代理商
虽然说防火卷帘门不是频繁动作的设备,但每年的几次联动试验及日常的点检是必须要做的,但是,一部分单位里的防火卷帘门在每次试验后都会出现这样或那样的问题,很烦人的。大家都说说单位有这类设备的朋友是否也碰到过。
单选投票, 共有 0 人参与投票

投票已经结束

0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
16.67% (1)
33.33% (2)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
16.67% (1)
33.33% (2)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-11-13 21:42:58 | 只看该作者
华为代理商
我们公司的防火卷闸门安装的时间较长了,出现故障最多的是电机有问题,还有就是控制箱,经常出现断电后再送电控制板故障.
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2008-2-13 10:25:50 | 只看该作者
华为代理商
我遇到的难修的是防火卷闸门的控制箱里的集成电路不稳定性差一会正常一会探失常让人无从下手,还有就是主回路用的继电器的性能不良
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2008-2-13 10:30:13 | 只看该作者
华为代理商

SUSU132333

我遇到的难修的是防火卷闸门的控制箱里的集成电路不稳定性差一会正常一会探失常让人无从下手,还有就是主回路用的继电器的性能不良
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2009-4-11 17:14:32 | 只看该作者
华为代理商
集成电路板易坏
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2010-4-29 00:13:02 | 只看该作者

菲达环保

更换即可。
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2010-5-31 16:21:31 | 只看该作者
电机