这两个接线(485协议)方式那个正确(图)

查看数: 7177 | 评论数: 45 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-1-2 18:48

正文摘要:

厂家要求按a图接线。而施工方要按b图接线并说有实际案例,没有问题,求教一下,那个图是正确的,谢谢!

回复

f496751 发表于 2014-2-8 21:23:59
A是正确的 B图也可以用 有实际操作经验。 A图接法 一般是道闸用的,但是监控 和别的485 完全可以随便串!~最终端口能到电脑就都是可以用的
小鸣哥 发表于 2014-1-29 23:09:30
A图,手拉手!
lingyuxinyue 发表于 2014-1-27 22:40:48
这个受教了,原来我懂得太少了
micit168 发表于 2014-1-26 15:32:55
看你的产品支持B类不,手拉手为A图,B图可能会造成通讯不稳定等
dianxin056 发表于 2014-1-26 14:35:56
A图示485总线协议标准接法,不能成环,B图在工程用的少,容易出问题
xxh0906 发表于 2013-8-31 23:18:08
学习
kensss 发表于 2013-7-22 11:21:56
一样的,使用上没有区别
elengray 发表于 2013-7-20 09:51:30
我也觉得A图是对的。
s98170 发表于 2013-7-18 22:07:26
本帖最后由 s98170 于 2013-7-18 22:09 编辑

B也行,但关接的数量有限制,还有如果并接多了会有影响吧,最好接的时候放个485共享器在上面个人感觉。。。