正在集中调试楼宇对讲,现在碰到故障了。 能呼叫,无视频,请教检查步骤和技巧,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-17 08:53:46 | 只看该作者
华为代理商
建议先从第一层通电检查,再第二层,第三层.... 这样好排除故障些。   可能是视频线接触不良,或者是没接好;
3#
发表于 2012-8-30 15:32:09 | 只看该作者
华为代理商
先去第一个模块那里把楼上的主干线断开试试 如果正常 再网楼上检查 视频线路的问题
4#
发表于 2012-9-2 13:06:54 | 只看该作者
华为代理商
http://www.007kj.com
5#
发表于 2012-11-9 11:11:38 | 只看该作者
华为代理商
视频线继电器是否工作
6#
发表于 2012-11-13 16:11:12 | 只看该作者
呼叫有反应,说明供电正常,信号控制正常,音频通道正常.                                                                      问题应该出在:1.视屏线路是否短路或者短路,通断档测试.  2视屏线是否借反,对调电话主机两根视屏线试试.  3.话机显示器问题,建议换一部好的试试. 暂时想到就这些,有高人还望指点!
7#
发表于 2012-11-29 19:27:34 | 只看该作者
加一个视频放大器试试,如果可以的话,尝试查一下周围的线路,看是否有短路或者有干扰。同时查看一下可视对讲的说明书,查看设备里的跳冒线是否正确(这是经验之谈,不针对所有)。希望能帮到你。
8#
发表于 2012-11-30 09:28:55 | 只看该作者
蓝飞 发表于 2012-11-13 16:11
呼叫有反应,说明供电正常,信号控制正常,音频通道正常.                                                ...

应该是这些问题,呵呵 学习了
9#
发表于 2012-12-7 11:23:54 | 只看该作者
你说的没有视频是屏不亮还是屏亮没有图像,如果是屏不亮是18V电压不够,如果是屏亮没有图像就查视频线吧
10#
发表于 2013-6-3 11:43:22 | 只看该作者
检查一下视频线了!这个工作量有点大的!